yura
Старожил форума
Не так написал,имелось в виду один 12В на 200А24в 200ач равен 4штх12в 100ач
Ответ на ваш вопрос "да"
Да-это как?
Если учитывать "синдром девятого вала",то логичнее два.
Не так написал,имелось в виду один 12В на 200А24в 200ач равен 4штх12в 100ач
Ответ на ваш вопрос "да"
Заказал себе.Пообщался с производителем,говорит что на 24В в железе все есть,нет понимания в спросе.Хорошая штука. Жаль что только с 12 вольтовыми аккумуляторами работает
У меня такой,наверное то же самое-нагрузка от АКБКонтроллер модель Delta MPPT 2420.
Это понятно. У меня будет АЗ на 20 А. Между СБ и контроллером и между контроллером и АКБ. И защита, и удобное средство ручного отключения при необходимости.Между СБ и контроллером стоят автоматы на 25А-сначала к нему подключается АКБ,а только потом СБ.
Если АКБ набиты и нет расхода-завтра примерно так же будет.Установили сегодня панель над крышей рубки. Сделали пробное подключение. Перед заходом Солнца, ток 0.7 А. Днем смогу завтра посмотреть. Пока все обнадеживающе.
Да, действительно. Аккумулятор заряжен, все нагрузки запитаны от береговой сети. Завтра попробую проверить все на автономном питании.Если АКБ набиты и нет расхода-завтра примерно так же будет.
Между контроллером и акб не нужны выключатели.Значит все правильно делаю. АКБ будет в качестве буферной батареи. Спасибо.
Это понятно. У меня будет АЗ на 20 А. Между СБ и контроллером и между контроллером и АКБ. И защита, и удобное средство ручного отключения при необходимости.
Не просто не нужны, их наличие может привести к выходу из строя самого контроллера.Между контроллером и акб не нужны выключатели