Приехало мне все это чудо.
Взял 12В 3кВт.
2 аккума по 210 амп (в плане еще 2)
И столкнулся вот с такой фигней - родные провода от МАПа до аккмов - около 80 см.
Сечение 35 квадратов.
Аккумы стоят у меня в МО, около передней переборки.
МАП ставить туда - не хочется, т.к.
1. там все таки жарко, и наверное сыро
2. Поднимать пол, чтоб посмотреть на режим работы, остаточный заряд батарей и т.д. - не правильно это - хочу в белых штанах ходить на пароходике.
Посему решил установить его в рундук по правому борту, оснастив рундук вентиляционными решетками и открывающеся стеклянной крышечкой (чтоб смотреть можно было что происходит).
Ну и что бы думаете? Длина проводов нужна около 4 метров.
Расчет в электротехнической программе говорит мне - с запасом по нагреву брать 120квмм(!!!), с запасом 5% - 95 квмм..
Это пипец.
Начнем с того, что метр 95го кабеля весит 3.3 кг и стоит около 500 руб
Гнут его чуть ли не кувалдой..
Про 120-тый вообще молчу ((
Так что имейте ввиду при проектировании - закладыватй расположение мощного инвертора рядом с батарейками но в продуваемом и сухом месте.....
PS Обошлось удовольствие в 33 тр вместе с САП (не подключал еще)
PSS Все вышесказанное справедливо для 12В версии.. Для 24В версии в 2 раза меньше сечение требуется
PSSS В инструкции к МАП написано при удлинении проводов должны увеличить сечение во столько же раз, во сколько длину увеличиваете - т.е. по их версии получается около140-150 квмм.......
Взял 12В 3кВт.
2 аккума по 210 амп (в плане еще 2)
И столкнулся вот с такой фигней - родные провода от МАПа до аккмов - около 80 см.
Сечение 35 квадратов.
Аккумы стоят у меня в МО, около передней переборки.
МАП ставить туда - не хочется, т.к.
1. там все таки жарко, и наверное сыро
2. Поднимать пол, чтоб посмотреть на режим работы, остаточный заряд батарей и т.д. - не правильно это - хочу в белых штанах ходить на пароходике.
Посему решил установить его в рундук по правому борту, оснастив рундук вентиляционными решетками и открывающеся стеклянной крышечкой (чтоб смотреть можно было что происходит).
Ну и что бы думаете? Длина проводов нужна около 4 метров.
Расчет в электротехнической программе говорит мне - с запасом по нагреву брать 120квмм(!!!), с запасом 5% - 95 квмм..
Это пипец.
Начнем с того, что метр 95го кабеля весит 3.3 кг и стоит около 500 руб
Гнут его чуть ли не кувалдой..
Про 120-тый вообще молчу ((
Так что имейте ввиду при проектировании - закладыватй расположение мощного инвертора рядом с батарейками но в продуваемом и сухом месте.....
PS Обошлось удовольствие в 33 тр вместе с САП (не подключал еще)
PSS Все вышесказанное справедливо для 12В версии.. Для 24В версии в 2 раза меньше сечение требуется
PSSS В инструкции к МАП написано при удлинении проводов должны увеличить сечение во столько же раз, во сколько длину увеличиваете - т.е. по их версии получается около140-150 квмм.......