Из одной фазы в три.

В том частотнике, что стоит у меня на фрезерном, можно задать скорость наростания оборотов при запуске, скорость торможения (или свободный выбег),
прописать кривую зависимости частота/напряжение, ток защиты, да дофига чего настроить можно. И да, у современных частотников еще и векторное управление.
 
Пусковой момент будет как положено движку. Чудес не бывает.
У однофазного никакой пусковой момент, а у такого же трехфазного - норм. Однофазных асинхронников до 2.2 квт. море, недорогих. Но ставить однофазник нет желания - он чуть что, с места не сдвинется.
 
Если включить векторное управление, то с нуля оборотов весь момент выдаст, можно заставить 50 герцовый движок на одном Герце работать (если водой охлаждать :) )
 
У меня на Фрезе 1,5квт 3ф через частотник. Разгон и торможение настраивается. Можно внешний реостат для рекуперативного торможения прицепить. Иногда обороты частотой регулирую. Можно не только 50гц, можно и 100 побаловаться
 